电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4567|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

请教各位师傅

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-9-7 21:26:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问附件图片的电器名称是什么?它的功能是什么?怎么选型的? 请教各位师傅

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-9-8 07:25:53 | 只看该作者
浪涌保护器,防雷的

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-9-10 21:45:58 | 只看该作者
admin 发表于 2014-9-8 07:25
浪涌保护器,防雷的

谢谢,

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-9-11 10:57:46 | 只看该作者
浪涌保护器从工作原理和性能上分为电压开关型、限压型和组合型。1)电压开关型SPD在无浪涌出现时为高阻抗,当浪涌电压达到一定值时突变为低阻抗,此类SPD通常采用放电间隙、充气放电管、闸流管和三端双向可控硅元件作为组件。它的特点是放电能力强,但残压较高,通常为2—4kV,测试该器件一般采用10/350ps的模拟雷电:中击电流波形。电压开关型SPD完全可以保护电气 线路免遭雷电造成的涌流损害,特别适用于I级雷电过电压保护,所以,一般安装在建筑物LP20与LPZl区的交界处,可最大限度地消除电网后续电流,疏导10/350us的雷电冲击电流。   (2)限压型SPD在无浪涌出现时为高阻抗,随着浪涌电流和电压的增加,阻抗连续变小。此类SPD通常采用压敏电阻、抑制二极管等作为组件,有时称这类SPD为钳制型SPD。它的残压较低,测试该器件一般采用8/20us的模拟雷电:中击电流波形。因其箝位电压水平比开关型SPD要低,故常用于II级或II级以下的雷电过电压和操作过电压保护。它一般安装在雷电保护区建筑物内,疏导8/20us的雷电冲击电流,在过电压保护中具有逐级限制雷电过电压的功能。  (3)组合型SPD是由电压开关型组件和限压型组件组合而成,利用限压型组件对浪涌电压的反应速度非常快的特点,在一般雷电过电压的保护时,由它承受浪涌电流,其标称放电电流可达10—20kA;若遇到较大量级的雷电过电压,第一级由限压型组件组成的电路保险管自动断开,由第二级电压开关型组件进行雷电过电压保护。作为组合型SPD,其电压型组件能随冲击电流容量一般>lOOkA。  因其同时兼有电压开关型和限压型两种特性,但没有电压开关型元件和限压型元件的单独特性好,并且这种元件价格较贵,在一般情况下或有几级SPD情况下尽量不用混合型SPD,只有在特殊情况下或用一级SPD隋况下才可以考虑用混合型SPD.

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-9-12 18:26:47 | 只看该作者
谢谢专业的回答,再请教一个问题:
家里用浪涌保护器一般安装在什么位置,是在总空气开关后面吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-9-17 11:18:32 | 只看该作者
总开关后面就行:)

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-9-17 11:18:38 | 只看该作者
总开关后面就行:)

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2023-3-10 06:28

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程