电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7037|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

电动机的全启动电流和启动电流

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-9-18 20:34:11 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动机的全启动电流就是在全压启动方式下的电流;全压启动(又叫直接启动)启动方法虽然简单,由于笼型异步电动机的启动电流高达额定电流的5-7倍,当启动频繁时,由于热量的积累,会使电机过热。另外,电动机过大的启动电流在短时间内会在线路上造成较大的电压降,而使负载端的电压降低,影响邻近负载的正常工作。
电动机的启动电流不是一个定值,在电机启动过程中,这个电流由大到小在变化,是时间的倒数函数(i=I+I/(a-t))。没有具体公式。 电源刚接通时,电机基本没有感抗,只有阻抗,也就是线圈的直流电阻,这个数值是很小的,因此这个瞬间的电流是非常大的,会是额定电流的好几十倍,但持续时间非常短,通常只有零点零几秒。随着电机开始转动,这个电流急剧下降,如果不带负载启动,在1秒钟内就会降到额定电流的10倍左右,随着转速的上升,2秒之后就能降到2-3倍,之后继续下降,直到等于额定电流,这时电机转速也上升到了额定转速。
所以,电机的启动电流指的是个平均值。由于不同的电机、不同的负荷、不同的启动方式,启动所需的时间是不相同的,平均电流就有很大区别。
一般的小型异步电机,功率在7.5KW以下,可用全电流启动(启动电流较小,电网受到的影响不大),超过此功率最好使用启动电路(星——三角变换电路)或者是外接自藕降压的启动箱启动,既可使网内电压变动较小,又可以对电机有较好的保护作用(直接启动时电流较大,易烧毁绕组;降压启动,电机转动起来,绕组中产生反电动势,电流就会较小了)

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-25 05:31

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表