三相电机是工业领域中应用最为广泛的产品,三相电机的起动、运行过程中,三相电流应处于相对平衡的状态,任何程度的不平衡,都有可能存在一定的质量隐患。
造成电机三相电流不平衡的原因很多,我们在原来的文章中也曾有过比较详尽的阐述。而对于电机的消费者,如果没有专业的测试设备以及专业的检测方法,很难区分和判定问题的所在,但一些简单的方法还是可以基本评价导致电流不平的原因。
1、电源电压不平衡导致的电流不平衡
对于任何一款三相电机,其绕组按照对称方式设计,原则上三相电流大小应呈平衡状态,当出现不平衡时,可对电机的输入电压,即电源电压进行检测,对于低压电机可以采用专门的电压检测表,也可以用万用表进行检查;除直接测量外,也可以通过倒相的方式检查电流的变化情况,当倒相后,异常相的电流随电源相转移时,则基本可以判定为电源不平衡问题。
电源电压的不平衡问题,可能存在电网的供给问题,但这种可能性相对较小,当电机供电线路较长,特别是采用铝芯线供电时,可能会因为供电线路的压降导致最终的不平衡。
2、电机本体质量问题导致的不平衡
按照排除法,当不属于供电电源问题时,应对电机本体进行基本的检查,如对于电机对地绝缘、相间绝缘的检查,对于电机的使用者,可以采用绝缘电阻表进行基本的检查,当出现相间或对地绝缘出现异常时,应进行必要的检查,必要时送专业修理单位进行检修。电机起动电流的平衡情况,在电机出厂时都会有基本的检查,使用过程出现不平衡时,可能是电机的某个性能发生了劣化。
除电源及电机本体的检查外,如果供电线路中发生类似对地和相间绝缘问题,同样会反映在电机电流的不平衡上,因而需要相对专业的分析检查。