电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5432|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

变频器过流和过载产生主要原因和区别

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-1 13:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机电力控制设备。变频器在工作中为保护设备安全运行,会设置电流越限(过流)保护和过载越限保护。当发生越限时自动采取相应的措施,如报警或停机。
  过流指电机(变频器输出)的电流超过规定值;过载指电机的负载超过电机的额定功率。过流和过载的产生主要原因都是电机超载。之所以要分为两个指标,原因在于:
  1、两者保护的对象不同。过电流主要用于保护变频器,而过载主要用于保扩电动机。因为变频器的容量通常会比电动机的容量加大一些。在这种情况下,电动机过载时,变频器不一定过电流。
  2、电流的变化率不同。过载保护发生在生产机械的工作过程中,电流的变化率通常较小:除了过载以外的其它过电流,常常带有突发性,电流的变化率往往较大。
  3、保护的方式不同。过载保护具有反时限特性。过载保护主要是防止电动机过热,故具有类似于继电器的“反时限”特点。就是说,如果与额定电流相比,超过得不多,则允许运行的时间可以长一些,但如果超过得较多的话,允许运行的时问将缩短。此外,由于在频率下降时,电动机的散热状况变差。所以,在同样过载50%的情况下,频率越低则允许运行的时问越短;过流主要是防止变频器的电子元件损坏,这种损坏发生的速度极快,一旦过流需要立即采取措施。
  可以看出,仅从设备负载变化的角度看:流越限的原因是电机短时间严重过载或其它因素导致;过载越限的原因是会导致电机温升超标的过载。