电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1101|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

变频器谐波怎么消除

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-3-26 20:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了变频器消除谐波,主要采用以下对策:
1、增加变频器供电电源内阴抗。通常情况下,电源设备的内阻抗可以起到缓冲变频器直流滤波电容的无功功率的作用。这种内阻抗就是变压器的短路阻抗。当电源容量相对变频器容量越小,内阻抗值相对越大,谐波含量越小;电源容量相对变频器容量越大,则内阻抗值相对越小,谐波含量越大。所以选择变频器供电电源变压器时,最好选择短路阻抗大的变压器。
2、安装电抗器。安装电抗器实际是从外部增加变频器供电电源的内阻抗。在变频器的交流侧或变频器的直流侧安装电抗器或同时安装,可抑制谐波电流。
3、变压器多相运行。通常变频器的整流部分是6脉波整流器,所以产生的谐波较大,应用变压器的多相运行,如使相位角互差30°的Y-Δ、Δ-Δ组合的2台变压器构成相当于12脉波整流器,则可减小谐波电流,起到谐波抑制作用。
4、调节变频器的载波比。提高变频器载波比,可有效抑制低次谐波。
5、应用滤波器(如EMI电源滤波器、有源滤波器、无源滤波器等)。滤波器可检测变频器谐波电流的幅值和相位,并产生与谐波电流幅值相同、相位相反的电流,从而有效地吸收和消除谐波电流。
6、加装无功功率静止型无功补偿装置。 对于大型冲击性负荷,以获得补偿负荷快速变动的无功需求,改善功率因数,滤除系统谐波,减少向系统注入谐波电流,稳定母线电压,降低三相电压不平衡度,提高供电系统承受谐波能力。而其中以自饱和电抗型SR型的效果最好,其电子元件少,可靠性高,反应速度快,维护方便经济,且我国一般变压器厂均能制造。
7、变频器正确接地。正确的接地不仅可以有效地抑制系统的外部干扰,而且可以降低设备本身的外部干扰。变频器采用专用接地线,采用粗短线接地。与其它电气设备相邻的地线必须与逆变器接线分开,并采用短线,能有效抑制电流谐波对相邻设备的辐射干扰。
8、变频器的隔离、屏蔽、接地。将变频器系统的供电电源与其它设备的供电电源相互独立,或在变频器和其它用电设备的输入侧安装隔离变压器,切断谐波电流。或者将变频器放入铁箱内,铁箱外壳接地。同时变频器输出电源应尽量远离控制电缆敷设,不小于50mm间距,必须靠近敷设时尽量以正交角度跨越,必须平行敷设时尽量缩短平行段长度不超过1mm,输出电缆应穿钢管并将钢管作电气连通并可靠接地。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2023-3-27 04:50

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表