电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 13483|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

电动机星三角控制电路

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-3-11 08:07:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动机星三角控制电路
这个电动机星三角控制电路正确吗?星启动后,通过时间继电器KT延时转换到正常运行。欢迎探讨!

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-3-14 20:15:38 | 只看该作者
本帖最后由 14206937 于 2014-3-14 20:29 编辑

师傅们,改成这样怎么样呢?

0.jpg (78.47 KB, 下载次数: 542)

0.jpg

回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-3-11 09:13:42 来自手机 | 只看该作者
17号线的左边该标明是KM2

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-3-11 09:17:13 来自手机 | 只看该作者
主电路的FR位置不对。没有检测到总电流。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-3-14 20:09:40 | 只看该作者
这个图貌似不太好,通电状态下KT一直在工作,一是会影响KT使用寿命,二是不节能,现在都讲低碳环保了,这个不可取,应该在KT前面加上KM3常闭,或者接到7号点上,然后KM3一路上把KM1常开换成KT的延时闭合,把原KT延时闭合换成KM2常闭,师傅们,你们看呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-3-14 20:25:05 | 只看该作者
吴师 发表于 2014-3-11 09:17
主电路的FR位置不对。没有检测到总电流。

呵呵,检测不到启动电流了

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-4-27 16:29:37 | 只看该作者
本帖最后由 安特尔 于 2014-4-27 17:07 编辑
14206937 发表于 2014-3-14 20:15
师傅们,改成这样怎么样呢?

我有疑问:当KT延时时间到时,先断开KT常闭触点,KM2失电。问题是当KT常开触点闭合时,KM3得电,KM3的常闭触点会先断开、KT就会失电、13断开,KM3又失电,还是KM2得电,电机还是Y运行。我有一个很好理解的Y-△降压启动电路图,可是我不知道怎么上传图。

Y-△降压启动电路图.jpg (59.47 KB, 下载次数: 528)

Y-△降压启动电路图.jpg

三相电机星三角启动接线图.jpg (111.84 KB, 下载次数: 500)

三相电机星三角启动接线图.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-10-20 10:48:30 | 只看该作者
14206937 发表于 2014-3-14 20:15
师傅们,改成这样怎么样呢?

很好OK!

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-11-25 16:25:40 | 只看该作者
热继电器的位置上下都可以,就看你安装的位置如何选型了。