变频器维修过电压故障,当变频器出现过电压故障常发生在机组减速制动时,过压原因大都与中间回路及制动环节有关,主要是:(1)电源电压过高,一般超过10%以上。(2)制动电阻值过大或损坏,无法及时释放回馈的能量而造成过电压。(3)中间回路滤波电容失效(电容较小)或检测电路故障。应认真检查电容器有无异味、变色,安全阀是否胀出,箱体有无变形及漏液。此电容器一般五年应更换一次。(4)减速时间设定过短。

变频器维修低电压故障,导致此种故障的主要问题在电源方面:(1)交流电源电压过低或缺相。(2)供电变压器重量缩小,线路阻抗过大,带载后变压器及线路压降过大而造成变频器输入电压偏低。(3)变频器整流桥二极管损坏使整流电压降低。

变频器维修电机运行正常,但温度过高故障的主要原因为:(1)设定的u/f特性和电动机特性不适配。(2)连续低速运行。(3)负载过大。(4)变频器输出三相电压不平衡。

变频器维修温度过高故障的主要原因:(1)内部冷却风扇损坏或运转不正常。(2)通风口被杂物堵塞。(3)负载过重。对上述各种故障的诊断,通过检测分析,一般均可较快找到故障点。