    一、6月28日,位于笔者维修店旁边的镇政府生活小区水泵停转,遂请笔者前往检修。到达目的地后,笔者发现控制水泵之30KW某品牌变频器(貌似阿尔法早期型号,由于使用时间长缺少维护该机铭牌缺失不敢确定)正闪烁着“OH”超温故障代码。故障原因显而易见:该机内部所用DC24V散热风扇损坏(轴承缺油卡死),加之无人检修打理该变频器散热孔道满是灰尘!
    至于维修此种故障现象,相信广大同行都懂,无外乎打扫卫生更换风扇。不过考虑到手头并无同规格尺寸的散热风扇可供代换,本人便采用手头现有维修逆变式焊机所用之AC380V轴流冷却风扇,将其固定于变频器IGBT、整流桥等功率元器件集中的部位,做特殊关照式冷却处理。经此应急维修后,该变频器得以恢复正常使用,更经受住近期37℃高温天气的考验!
    二、7月2日,附近工业园区某加工厂报修一台22KW艾默生SK系列变频器。到达现场后,笔者发现该变频器显示屏和指示灯处于明暗交替闪烁状态,但并未见故障代码出现。鉴于故障现象,笔者推测该现象属于开关电源线路异常所致,通过测量辅助接线端子中“+10V”电压,发现该电压值时有时无,故而确定早前推测。
    拆机观察发现该机开关电源线路,为典型的UC2844反激电源形式。由故障现象可排除开关电源启动回路异常可能性,至于此种故障现象的诱因大致有三个方面:首先是开关电源二次侧存在短路、过载现象,致使IC过流保护;其次是开关电源稳压回路元件异常(PC817+TL431);最后则是开关电源IC自供电回路存在问题。经过排查,导致该变频器开关电源输出电压异常情况的原因为最后一种——电源IC自供电回路当中的滤波电容有漏液、等效电阻减小故障,见图示。
变频器故障检修实例

     三、7月7日,某厂一台安川牌A1000型37KW变频器于运行过程中频繁报出“OU”过压故障代码。鉴于该厂电工同行已测量过供电电压正常,则过压故障为变频器内部相关元件异常所致。
    遵循先采样元件(多为分压电阻)、后转换比较器件(主要是集成运放、比较器)、最后程控组件(MCU/DSP)之排查顺序,笔者逐步开始甄别。结果该过程中,无意间触碰到电压监测回路中集成电压比较器:LM239,发现其温升明显过高!故而怀疑其性能老化,将其换新后变频器故障现象排除。
    四、7月12日,某球磨厂一台15KW德力西CDI 9200系列变频器出现显示信息紊乱,无法正常运行故障现象。通常情况下,如果变频器发生上述现象,主要有开关电源电压不稳、MCU部分异常、显示译码电路损坏等三大诱因。不过针对该机故障,笔者却将这三方面原因排除在外——现今天气闷热潮湿,且本地近期降雨偏多,所以笔者首先查看显示面板同主控板间的通讯线插接头,结果发现通讯线插头两端均有水渍,显示面板插座内金属片有锈蚀痕迹!在将相关器件做除锈和干燥处理后,此变频器故障得以消除。