康沃变频器运行中听到异常响声修理方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-11-11 17:01:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
康沃CVF-G3.7kW变频器,运行中听到异常响声,变频器电源输入端连接的16A断路器跳闸,送修。测量R、S、T三相电源输入端,无短路现象,但测量R、P端子,已短路,模块BSM15GP120内部整流电路D1已击穿短路。检测逆变输出电路等,都无异常。只从S、T端子接入380V供电,变频器操作运行等都正常。
经了解得知,该变频器拖动1.5kW电动机,负荷较轻。修复方法(见图1)如下:
1、较为偷懒的方法是:变频器与拖动电机功率小,负荷轻,即使单电源供电,也能满足负载要求。将R引线端子至模块的经引线铜箔条切断,只从S、T端子输入电源。模块内部电路四只整流二极管工作,为逆变电路提供直流供电,也是可以满足工作要求的;
2、切断R供电铜箔条,用整流桥元件搭接一整流电路,与模块内部整流电路一起构成三相桥式整流电路。
整改电路见下图。
康沃变频器运行中听到异常响声修理方法

图1 模块内部整流电路损坏后的整流整改电路