判断是否是电流型故障还是线路或电压类型故障,判断方法,一般电流型故障跳闸是有故障脱扣器动作,在开关脱扣器(一般开关的左侧,显示屏的上部)有rest红色弹钮弹出,此为电流故障。或需要复位才能再次合闸。
  • 如果是上述情况,可能是:A.故障电流的确超过设定值,请检查电流设定值或判断回路是否存在大电流。B.也有可能是不平衡电流或接地电流动作,请检查故障脱口灯判断,调整合适保护定值。C.脱扣器或测量内部电流互感器损坏,也可能导致调整,跟换开关或开关损坏部分
  • 非1所述,可能是其他情况,情况较多大致说明一下:a.欠压线圈动作,一般有电网电压波动导致,处理方法增加延时器或直接取消欠压线圈,不过取消要咨询设备生产厂家,以免其他功能被取消,b,负控跳闸,出现类似情况很多,是有供电计量负控表的错误信号导致跳闸。c.其他联动或互锁的干扰,可以解除外部跳闸信号的输入,在观察,如果正常及为次故障。
    以上都是非人为原因的故障及故障处理方法,仅个人观点。