电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2556|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

铝母线热稳定截面计算选择要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-7-31 08:45:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据以下材料回答下题:
某 2×300MW 新建发电厂,出线电压等级为 500kV,二回出线,双母线接线:发电机与主变压 器经单元接线接入 500kV 配电装置,500kV 母线短路电流周期分量起始有效值 I=40kA,启动备用电源 引自附近 220kV 变电站,电厂内 220kV 母线短路电流周期分量起始有效值 I=40kA,启动备用变压器高 压侧中性点经隔离开关接地,同时紧靠变压器中性点并联一台无间隙金属氧化物避雷器。 发电机额定功率 300MW,最大连续输出功率为 330MW,汽轮机阀门全开工况下发电机出力为 345MW, 额定电压为 18kV,功率因数为 0.85。发电机总的回路电容电流为1.5A,高压厂用电电压为 6.3kV,高压厂用电计算负荷为 36690KVA,高压厂用变压器容量为 40/25-25MVA,启动备用变压器容量为 40/25-25MVA。 请根据上述条件计算并分析下列各题(保留两位小数):
472、若发电厂内 220kV 母线采用铝母线,正常工作温度为 60℃,短路时导体最高允许温度 200℃,若假定短路电流不衰减,短路持续时间 2 秒,请计算并选择满足热稳定截面要求的最小规格为下列那项数值?( )
(A)400mm2
(B)600mm2
(C)650mm2
(D ) 680mm2
铝母线热稳定截面计算选择要求
解答:依据《导体和电器选择设计技术规定》DL/T5222-2005
7.1.8公式和表7.1.8
S≥√Qd/c=(√(402*2)/91)*103=621.6mm2
本题正确选项是C

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2023-5-19 20:22

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表