母线与出线间安全距离的校验

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-10 16:08:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对双母线中型布置的220kV屋外配电装置,当母线与出线垂直交叉时,其母线与出线间的安全距离应按下列哪种情况效验?
(A)应该不同相的带电部分之间距离(2值)效验
(B)应按无遮拦裸导体至建筑物顶部之间距离(C值)效验
(C)应按交叉的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间距离(1值)效验
(D)应按平行的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间距离(D值)效验
母线与出线间安全距离的校验
解答:依据《 高压配电装置设计规范》 DL/T5352-2018
表5.1.2-1
应该按B1值效验
本题正确选项是C