漏电保护断路器误动作需要考虑是因数

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-9-21 11:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在说漏电保护断路器误动作前,先说明几个问题;
第一,误动作是指不符合开关动作条件而动作,叫误动作。
第二,希望不要把漏电保护断路器和断路器割裂开来。漏电检测器,不是漏电保护断路器。因为,保护需要切断电源,切断电源就需要考虑切断电源能力。如果没有能力切断电源,保护器本身就会爆炸。
1,接线错误不在误动作范围。三相接单相 ,工作电压降低,可能导致保护器拒动,不会误动。
2,根据漏电保护原理,一条最基本的原则,就是漏电保护以后不管相线还是零线,不得再有接地。所以,不存在接地不当一说。铠装电缆如同保护导线PE,把PE接入漏电保护,肯定是错误的。如果是高压电缆,则更不符合漏电保护原理,高压系统没有漏电保护一回事。
3 ,冲击电流不应该导致漏电保护误动 因为同一时刻,电流代数和一定为零。
4,电磁波不对保护器产生干扰。因为,微安级电流不应该触发可控硅导通。如果是磁感线,则距离是它的最大障碍,5厘米的空间影响可以忽略。当然,由于电流谐波导致互感器二次感生电流偏大,这才是误动作一个原因。但也不属于电磁干扰。
5,过流动作,不算作误动。是过流动作还是漏电动作,保护器是明确告诉的。
6,两台以上变压器并联,导致一台变压器向另一台变压器供出微小电流,习惯上称之为环流。这个环流不会导致保护器动作,因为同一时刻电流代数和等于零。如果非一定要在变压器出口处安装漏电保护,由于中性母排联通,电流可以通过接地极,变压器中性点返回电源,但绝不会再流向中性母排,不构成环流。只能是保护器以后再有接地,违背保护器原理,不存在干扰。是安装位置选择错误,也不属于误动作。
一般问题,漏电保护断路器制造标准都已经考虑到了,不会这么容易误动作的。