某10kV系统通过配电线路向负荷供电,电源电抗X=0.12Ω,线路长度=10km,线路单位长度电抗X=0.30Ω/km,当线路末端发生三相短路时,短路电流周期分量为多少?答案是1.85K。但是一直不知道怎么计算的,求助大神。




回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-5-1 16:38:21 | 只看该作者
10000/(0.12+0.3*10)/1.732=1850A

回复

使用道具 举报

板凳
发表于 2021-5-5 19:37:09 来自手机 | 只看该作者
短路电流周期分量实际就是短路电流的有效值。电压除以电源及线路阻抗再除以根号3;根号3取1.732.算式就是10000V/3.12欧/1.732=1850A

回复

使用道具 举报

地板
发表于 2021-8-24 14:21:13 | 只看该作者
高手云集啊,新人路过,学习了

回复

使用道具 举报

5#
发表于 2022-4-16 15:40:25 | 只看该作者
有本书叫《电力工程配电系统设计手册》里面有详细的计算方法