变频器的输出端不可以直接接容性负载!也不可以接阻性负载!
因为变频器输出的电压是一系列PWM的方波而不是正弦波电压。故若直接连接在容性负载上,高速通断的方波(由载波频率决定)将对电容进行快速的充放电,其充放电的电流将导致变频器和容性负载的损坏。所以,在变频器的输出侧连接正弦波滤波器(LCR滤波器)的时候均要求将电容放在远离变频器的一侧而将电感和电阻放在靠近变频器的一侧就是这个原因。若需要连接容性负载建议先将变频器的输出电压变换成正弦波电压,然后在容性负载前加入充电限流电路(如同变频器的结构)。 变频器输出的一般都采用是PWM的方式输出方波脉冲,通过电动机线圈的感性得到近似于正弦交流电的波形,其峰值远高于正弦交流电的峰值。使用变频器带阻性负载当调压用,有可能击穿耐压较低的负载。
因为逆变管工作在开关状态,如接入电容器,则在某一逆变管导通的瞬间,将可能出现峰值很大的充电电流或放电电流,使逆变管损坏。故在变频输出侧,既不能接入电容器来改善功率因数,也不能接入类似的容性负载。
注意:阻容吸收用于吸收和消耗电路断开时感性负载产生的自感电动势,可防止烧坏开关触头。优点是它可有效抑制操作过压的瞬间振荡和高频电流,使过电压的波形变缓,陡度和幅值降低,再加上电阻的阻尼作用,使高频振荡迅速衰减。缺点是电容器耐压很难达到标准要求,阻容过电压吸收器因为其对过电压响应速度非常快,还没来得及动作时过电压已经降到保护器(避雷器)的动作电压以下,其结果是保护器(避雷器)很难起作用。
电压型变频器适合电感性负载;电流型变频器适合电容性负载。
但是现在的通用变频器多采用spwm调制方法,所以电流型不适用这样的调制方法。
在以前的变频器发展史上出现过PAM调制方法,所以有PAM电压型,和PAM电流型区分。前者是用大电容滤波的,后者是电感线圈做滤波的。
现在低压的系统中,基本都是电压型的变频器。如果想实现高扭矩,一般用矢量型变频器,能实现低频段的力矩提升。
带容性负载必须加入电抗器,相当于LC滤波,需要注意的是L和C的匹配避免引起振荡,同时电容最好选用变频滤波电容,普通交流并联电容会有因高频脉冲电流和谐波损坏的危险,同时电容的电压和电流要留有一定的余量,这种情况下主要是无功功率,变频器输入端的电流将会很小很小,能量主要在IGBT和电容之间循环。
带电阻的话要注意如果是额定电流的话变频器发热的问题,因为这全是有功功率,所以负载最好控制在变频器额定容量的90%以下,同时电阻负载可以直接全压启动。